当前位置:范文大全 > 文档下载 > 机电能量信息采集论文

机电能量信息采集论文

发布时间: 2021-09-13 16:27:56

  电能量信息采集与监控堵漏增收、降损增效的重要举措,是电网建设在营销领域中智能化的延伸,也是实现精益化管理和现代化营销管理的基础。以下是小编为大家整理好的机电能量信息采集论文,欢迎大家阅读参考!

  摘要:节约能耗、优化资源配置及优质服务等方面为企业提高强有力的支持,为配网的智能化健康运行提供基本的信息依据,更能实现远程配置配置能力、信息采集能力、安全管理能力。

  关键词:低压配网自动化;配电监控系统

  1 前言

  电能量信息采集与监控建设是进一步贯彻落实“狠抓管理、堵塞漏洞、消除隐患”的十二字方针和不断提升营销管理水平,堵漏增收、降损增效的重要举措,是电网建设在营销领域中智能化的延伸,也是实现精益化管理和现代化营销管理的基础。数字化、智能化营销管理不仅可以在节约能耗、优化资源配置及优质服务等方面为企业提高强有力的支持,为配网的智能化健康运行提供基本的信息依据,更能实现远程配置配置能力、信息采集能力、安全管理能力。

  2 远程抄表功能

  电量的抄、核、收管理一直是电力营销业务管理的一个重要环节,受到传统管理模式的制约,抄、核、收管理工作存数据准确性低、抄表时间不同步、管理难度大等问题;另外地理环境因素,电表分布点多、面广、环境复杂等特点尤为突出,人力抄表面临很大困难,无形中增加了抄表工作的成本。电能采控系统的抄表自动化应用,只需登录采控系统进入日冻结电量示值查询,就可以清楚的看到每个安装采控计量装置的公、专变的有、无功电能示值。实现了对电能表数据的自动采集,替代了人工抄表,摒弃了以往由于手工抄表而出现的估抄、漏抄、错抄和抄表时间不同步现象,同时解放了营业人员的工作力,使其能有更多的精力投身于其他营销业务管理中,从效益上减低了人力、物力的资金投入,从管理上提升了整体的营销业务管理水平。

  3 线损管理功能

  线损是衡量输电系统运行状态的重要指标,但传统线损计算方式是建立于抄表员手工抄表的基础之上的,不但无法保证线损计算的同步性,而且费工费时,而采控系统从根本上解决了这一问题,相关人员可以在第一时间同步了解到任意封闭线路前一日的线损情况,并且也可以查询之前的以日、月、年为单位的线损数据。以此为基础,计算各线路的高压及台区线损,从而避免了由于抄表时间不一致导致的线损误差,大大提高线损计算的准确性。

  4 实时统计功

  4.1 通过召测功能进行实时抄收和监测配电变压器的电压、电流、功率、功率因数的实时参数、曲线图及柱状图;

  4.2 通过电能量信息采集与监控平台,各条封闭线路可以按日、月、年为周期进行对应计算,并能自动生成线损统计报表,对没有上传的点能量数据进行补召处理,便于查阅;

  4.3 电能量信息采集与监控平台采集的各类配电变压器监测数据,可以查看配电变压器的电流、电压、功率因数等实时数据和统计信息;

  4.4 电压合格率统计分析。按配电变压器统计日、月A、B、C三相电压合格运行时间、超上限运行时间、超下限运行时间、最高电压和最高电压发生时间、最低电压和最低电压发生时间等数据,并进行电压合格率的统计分析;

  4.5 供电可靠性是对供电企业连续供电能力的考核指标,根据采集数记录停电次数、停电范围等情况。对配电变压器A、B、C三相的停电起始时间,配电变压器的停电信息进行全面统计分析;

  4.6 可以对电能表的故障进行自动监测,并对电表接线、计量方式发生变化、表箱开启、用电线路出现故障、变压器缺相或停电等现象发出提示信息。

  通过以上的应用,可直观的进行三相负荷平衡分析,可实时监测所辖客户电量波动情况以及计量装置的运行情况,通过线损波动分析和各项异常情况报警提示,用电检查人员可以快速的确定查处目标,查阅其变压器电流、电压、有功功率、功率因数等指示值,结合历年数据进行比对,足不出户的开展了一次地毯式普查检查工作。同时也为故障预防、负荷监测、电网优化提供依据,为用电检查工作保驾护航,是今后用电检查管理工作开展的科学依据和必要手段。

  5 预购电量控置的’功能

  根据将缴纳(或需缴纳)的电费折算成的电量为控制定值(称为购电量定值),以防止电费过度拖欠的控制功能。购电控制定值投入后,当剩余购电量小于或等于购电量告警值(可设,默认值80%)时,终端给出超购电量预告警(1 分钟)及状态指示,并给出超购电量预告警,提示用户需要购电。当剩余购电量小于或等于购电量跳闸值(可设,默认值10%)时,终端给出60秒超购电量跳闸告警,并对所有购电控制投入的且处于合闸状态的可控开关依次执行跳闸操作。月电量控制:通过设置月电量定值限定终端用户的一个月内用电量的控制功能。进入月电量控制状态时,终端采集的当月累计有功总电量达到或者超过当前月电量定值(月电量定值×月电量浮动系数)的80%时且小于月电量定值的100%时,给出超购电量80%告警及状态指示,提示用户电量即将越限。当月累计有功总电量达到或者超过当前月电量定值时,终端给出电量控制跳闸告警提示(60秒),并对所有电控投入的合闸状态的开关执行跳闸操作。

  6 功率控制

  客户终端内部开关按负荷类别分为几个轮次,功控投入时,自动记录当前负荷值,当负荷超过定值时,终端按已投入的轮次顺序及延迟时间自动跳闸,使其负荷下降到定值以下,并记录当前负荷值。当功率在定值以下,剩下的轮次开关不再跳闸。功率控制包含时段功控、厂休控、营业报停控、当前功率下浮控。在时段控与厂休控、当前功率下浮控有效的情况下,当前功率下浮控优先、营业报停控、厂休控次之、时段控优先级最低。实现以上功率控制时,各类功率定值先要与保安定值比较,如大于保安定值就按各自定值执行,如小于保安定值就按保安定值执行,如主台没有下发保安定值,终端默认为通信规约中所支持的最大数。

  7 结论

  电能量信息采集与监控应用,可直观的进行三相负荷平衡分析,可实时监测所辖客户电量波动情况以及计量装置的运行情况,通过线损波动分析和各项异常情况报警提示,用电检查人员可以快速的确定查处目标,查阅其变压器电流、电压、有功功率、功率因数等指示值,结合历年数据进行比对,足不出户的开展了一次地毯式普查检查工作。同时也为故障预防、负荷监测、电网优化提供依据,为用电检查工作保驾护航,是今后用电检查管理工作开展的科学依据和必要手段。

  参考文献:

  [1]通用分组无线业务(GPRS).电子工业出版社

  [2]配电网自动化新技术.中国水利水电出版社

  [3]应用软件和GPRS数据传输终端.北京四方雅龙有限责任公司、深圳科陆股份公司

  [4]Q/NMDW-YX-001-2012.电能量信息采集与监控平台系统数据传输规约

版权所有:策划范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[策划范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 策划范文网 © All Rights Reserved.。沪ICP备20021408号